Covadis : Gérer la largeur des tranchées dans les profils en travers

Pourquoi la largeur des tranchées dessinées dans les profils en travers Covadis est-elle supérieure à la valeur définie, même après avoir configuré les écarts et la bibliothèque de tuyaux ?

Lorsque la largeur des tranchées dans les profils en travers Covadis apparaît supérieure à la valeur configurée (par exemple, 0.30m affiché comme 0.36m), cela est généralement dû à l’application d’une ‹ largeur minimale › définie dans les paramètres du projet. Cette largeur minimale peut s’appliquer à chaque ‹ palier › ou section de la tranchée commune, forçant une dimension supérieure à celle souhaitée.

Voici la procédure pour corriger ce comportement et obtenir les largeurs de tranchée exactes :

  1. Identifier la cause : La ‹ Largeur minimale ›

    • Covadis peut imposer une largeur minimale pour les tranchées, souvent pour des raisons de sécurité ou de normes de construction (par exemple, 0.90m pour une certaine profondeur).
    • Cette valeur peut être appliquée de manière cumulative ou par section, même si vos écarts individuels sont plus petits. Dans le cas d’une tranchée commune avec plusieurs canalisations, cette largeur minimale peut s’appliquer à la tranchée de la canalisation la plus basse, ou être calculée à partir de l’axe de la canalisation la plus haute.
  2. Accéder aux paramètres de tranchée

    • Dans Covadis, naviguez vers les options de paramétrage des profils en travers ou des réseaux de canalisations.
    • Recherchez spécifiquement les sections relatives à la définition des tranchées, des blindages ou des largeurs minimales.
  3. Désactiver ou ajuster la ‹ Largeur minimale ›

    • Localisez l’option ‹ Imposer une largeur minimale › (ou une formulation similaire, par exemple, dans les ‹ Paramétrages généraux › ou les propriétés de la ‹ Bibliothèque des tuyaux ›).
    • Solution principale : Cochez l’option ‹ Ne pas imposer de largeur minimale › si elle est disponible. Cela permettra à Covadis de dessiner les tranchées avec les écarts exacts que vous avez définis (par exemple, 0.30m).
    • Alternative : Si vous devez conserver une largeur minimale pour d’autres raisons (normes spécifiques, contraintes de chantier), ajustez sa valeur pour qu’elle corresponde à vos besoins ou qu’elle soit suffisamment petite pour ne pas interférer avec vos écarts spécifiques.
  4. Vérifier les résultats

    • Après avoir modifié ce paramètre, régénérez vos profils en travers.
    • Les largeurs de tranchée dessinées devraient maintenant correspondre précisément aux écarts que vous avez définis dans les propriétés de la canalisation et les paramètres généraux.

Cette approche garantit que les dimensions de vos tranchées dans les profils en travers reflètent fidèlement vos spécifications de conception en désactivant la contrainte de largeur minimale imposée par le logiciel.