Afficher le nom de la variante active Revit dans un cartouche de feuille

J’utilise Revit 2023 avec deux variantes de conception dans un seul jeu de variantes. Je cherche un moyen d’afficher automatiquement le nom de la variante principale active directement dans le cartouche de mes feuilles.

Revit ne propose pas de libellé intrinsèque pour afficher le nom de la variante active directement sur une feuille. La solution la plus efficace consiste à utiliser une combinaison de paramètres partagés, de projet et globaux, nécessitant une mise à jour manuelle lors du changement de variante principale.

Voici la procédure détaillée :

  1. Créer un Paramètre Partagé pour le Nom de la Variante :

    • Ouvrez votre fichier de paramètres partagés ou créez-en un nouveau via l’onglet « Gérer » > « Paramètres partagés ».
    • Créez un nouveau groupe de paramètres (ex: « Variantes »).
    • Ajoutez un nouveau paramètre partagé de type « Texte », nommez-le par exemple « NomVarianteActive ».
  2. Intégrer le Paramètre dans la Famille de Cartouche (Feuille) :

    • Ouvrez la famille de votre cartouche (fichier .rfa) que vous utilisez pour vos feuilles.
    • Créez un nouveau libellé (Label) dans le cartouche.
    • Ajoutez le paramètre partagé « NomVarianteActive » à ce libellé.
    • Chargez la famille de cartouche modifiée dans votre projet Revit, en écrasant la version existante et ses valeurs de paramètres.
  3. Créer un Paramètre de Projet pour les Feuilles :

    • Dans votre projet Revit, allez dans l’onglet « Gérer » > « Paramètres du projet ».
    • Ajoutez un nouveau paramètre de projet.
    • Sélectionnez le paramètre partagé « NomVarianteActive » que vous venez de créer.
    • Associez ce paramètre à la catégorie « Feuilles » et définissez-le comme paramètre d’« Instance » pour permettre des valeurs différentes si nécessaire, bien que le paramètre global le gérera.
  4. Créer et Lier un Paramètre Global :

    • Allez dans l’onglet « Gérer » > « Paramètres globaux ».
    • Créez un nouveau paramètre global, par exemple « VariantePrincipaleProjet », de type « Texte ».
    • Liez ce paramètre global au paramètre de projet « NomVarianteActive » que vous avez créé pour les feuilles.
  5. Mise à Jour Manuelle du Paramètre Global :

    • Lorsque vous changez la variante principale dans votre projet, vous devrez manuellement modifier la valeur du paramètre global « VariantePrincipaleProjet » pour qu’il reflète le nom de la variante active (ex: « Option A » ou « Option B »). Ce nom sera alors automatiquement reporté sur le libellé de vos feuilles.

Alternative :
Une autre approche consiste à nommer vos vues en incluant le nom de la variante (ex: « Vue RDC - Option A »). Cela permet d’avoir le nom de la variante affiché dans le titre de la vue sur la feuille, mais ne remplit pas directement un champ dans le cartouche.