Calculer les cubatures d'assainissement en dm.m avec Mensura

Comment calculer les quantités de terrassement d’assainissement en dm.m (décimètre-mètre) avec Mensura, en adaptant les résultats aux exigences spécifiques d’un DQE (excluant le lit de pose et utilisant une moyenne de profondeur entre regards) ?

Le calcul des quantités de terrassement d’assainissement en dm.m (décimètre-mètre) est une pratique courante dans les marchés publics, mais les méthodes de calcul des logiciels CAO/DAO comme Mensura peuvent parfois différer des exigences précises d’un Dossier de Quantités Estimatives (DQE). Voici une démarche experte pour y parvenir :

  1. Compréhension de l’unité « dm.m »

    • Définition : L’unité « dm.m » (décimètre-mètre) représente une surface verticale de tranchée. Elle est utilisée pour quantifier les volumes de déblais et de remblais pour les réseaux linéaires (assainissement, adduction d’eau, etc.). Elle correspond à la longueur de la tranchée en mètres multipliée par sa profondeur moyenne en décimètres.
    • Formule de base : Quantité (dm.m) = Longueur du tronçon (m) × Profondeur moyenne de la tranchée (m) × 10 (le facteur 10 convertit les mètres de profondeur en décimètres).
  2. Identification des limites de Mensura face aux exigences DQE

    • Profondeur de tranchée : Mensura calcule généralement une profondeur moyenne de tranchée sur toute la longueur du tronçon, incluant souvent le lit de pose (sable, gravier) et d’autres couches de fond de forme. Or, les DQE peuvent exiger une profondeur spécifique, par exemple, la moyenne entre les profondeurs au fil d’eau mesurées dans deux regards consécutifs jusqu’au fond de forme hors lit de pose.
    • Moyenne de profondeur : Le calcul de la profondeur moyenne par Mensura peut être global sur le tronçon, ce qui peut fausser les résultats si le profil en long ou le terrain naturel présente des variations importantes (ex: un « casse » sur la voirie) ou si le DQE impose une moyenne arithmétique simple entre points spécifiques (regards).
  3. Méthode de calcul experte et adaptation via export Mensura/Excel
    Étant donné que Mensura peut ne pas fournir directement le résultat dans le format exact requis par le DQE, la méthode la plus fiable consiste à exporter les données brutes et à les traiter dans un tableur comme Excel.

    • Étape 3.1 : Extraction des données pertinentes de Mensura

      • Exportez les données de votre projet d’assainissement depuis Mensura. Assurez-vous d’obtenir pour chaque tronçon :
        • La longueur du tronçon (en mètres).
        • Les altitudes du fil d’eau (FE) aux regards amont et aval.
        • Les altitudes du terrain naturel (TN) aux regards amont et aval (ou le long du tronçon).
        • Les altitudes du fond de forme de terrassement (FFT) aux regards amont et aval.
        • L’épaisseur de la structure de chaussée (si applicable et à déduire).
        • L’épaisseur du lit de pose (si elle doit être exclue du calcul de profondeur).
    • Étape 3.2 : Calcul des profondeurs utiles spécifiques au DQE (dans Excel)

      • Déterminez la profondeur au fond de forme (hors lit de pose) à chaque regard :
        Profondeur_FFT_Regard_X (m) = Altitude_TN_Regard_X (m) - Altitude_FFT_Regard_X (m)
        Si le DQE exclut le lit de pose et/ou la structure de chaussée, ajustez :
        Profondeur_utile_Regard_X (m) = Profondeur_FFT_Regard_X (m) - Épaisseur_Lit_de_Pose (m) - Épaisseur_Structure_Chaussée (m)
        Note : Assurez-vous que toutes les épaisseurs sont converties en mètres pour la cohérence des unités.

      • Calculez la profondeur moyenne du tronçon selon le DQE :
        Profondeur_Moyenne_DQE (m) = (Profondeur_utile_Regard_Amont (m) + Profondeur_utile_Regard_Aval (m)) / 2
        Cette formule répond à l’exigence de moyenne entre deux regards consécutifs.

    • Étape 3.3 : Calcul de la quantité en dm.m

      • Appliquez la formule de base pour chaque tronçon :
        Quantité_dm.m = Longueur_Tronçon (m) × Profondeur_Moyenne_DQE (m) × 10
    • Étape 3.4 : Affinage et tri (fonctions Excel)

      • Utilisez des fonctions conditionnelles (SI, SI.CONDITIONS) dans Excel pour trier et sommer les quantités en dm.m en fonction de critères spécifiques du DQE (ex: par diamètre de collecteur, par type de terrain, par profondeur de fouille).
  4. Bonnes pratiques et vérification

    • Clarification du DQE : Toujours valider l’interprétation exacte des clauses du DQE avec le maître d’ouvrage ou le bureau d’études. Les ambiguïtés sur les unités, les profondeurs à prendre en compte (avec ou sans lit de pose, avec ou sans structure de chaussée) sont fréquentes et peuvent entraîner des écarts significatifs.
    • Validation des résultats : Comparez vos résultats avec ceux fournis par le bureau d’études ou d’autres sources. Un écart important (comme le doublement du résultat mentionné dans la discussion) indique souvent une différence d’interprétation du DQE ou une erreur dans les données sources (comme l’erreur du maître d’œuvre identifiée par l’utilisateur).

En suivant cette méthodologie, vous pourrez utiliser Mensura pour la conception et l’extraction des données, puis un tableur pour adapter précisément les calculs aux exigences spécifiques de votre DQE, garantissant ainsi la conformité de vos quantitatifs.