Intégrer composants PAVM AutoCAD MEP à un catalogue existant

Comment intégrer des composants paramétriques ou basés sur des blocs (PAVM) dans un catalogue AutoCAD MEP lorsque l’on ne dispose que des fichiers individuels (.dwg, .bmp, .xml) et non du catalogue d’origine ?

Il est tout à fait possible d’intégrer des composants PAVM (Parametric Architectural, Volumetric, Mechanical) dans un catalogue AutoCAD MEP, même si vous ne possédez pas le catalogue d’origine, à condition de disposer des fichiers essentiels : le fichier DWG du composant, son image BMP et surtout son fichier XML de définition.

Voici la procédure détaillée pour ajouter ces composants à un catalogue existant :

  1. LOCALISER LE RÉPERTOIRE DU CATALOGUE CIBLE

    • Identifiez le répertoire où sont stockés les catalogues AutoCAD MEP sur votre système. Par défaut, ils se trouvent souvent dans des chemins similaires à C:\ProgramData\Autodesk\MEP 20xx\enu\MEPContent\Global\Catalog.
    • Choisissez le sous-répertoire du catalogue spécifique dans lequel vous souhaitez ajouter le composant (par exemple, un catalogue existant ou un nouveau répertoire que vous auriez créé pour vos personnalisations).
  2. COPIER LES FICHIERS DU COMPOSANT

    • Copiez les trois fichiers du composant (le .dwg, le .bmp et le .xml) directement dans le répertoire du catalogue choisi à l’étape précédente.
  3. RÉGÉNÉRER LE CATALOGUE

    • Dans AutoCAD MEP, accédez au ‹ Gestionnaire de contenu › (ou ‹ Content Builder › / ‹ Content Browser ›, selon la version et la terminologie exacte).
    • Localisez le catalogue dans lequel vous venez d’ajouter les fichiers.
    • Utilisez l’option de régénération ou de rafraîchissement du catalogue. AutoCAD MEP va alors scanner le répertoire et intégrer le nouveau composant, le rendant disponible pour utilisation.

Points d’attention et bonnes pratiques :

  • Conflit de PartID : Si le PartID (identifiant unique) du composant que vous ajoutez existe déjà dans le catalogue, le composant ne sera pas ajouté et un message d’erreur pourra apparaître. Dans ce cas, il est nécessaire de modifier le PartID dans le fichier XML du nouveau composant ou de nettoyer le catalogue existant si l’ancien composant n’est plus pertinent.
  • Absence du fichier XML : Si le fichier .xml est manquant, il est malheureusement impossible d’intégrer le composant de manière paramétrique au catalogue. Le fichier XML est crucial car il contient toutes les définitions paramétriques et les métadonnées du composant. Dans ce cas, vous ne pourrez utiliser le .dwg que comme un bloc AutoCAD standard, en le copiant/collant directement entre les dessins.
  • Emplacement des personnalisations : Il est fortement recommandé de créer vos propres catalogues ou d’utiliser des répertoires distincts pour vos composants personnalisés. Cela évite les conflits et la perte de données lors des mises à jour logicielles ou des réinstallations, car les composants livrés par défaut avec AutoCAD MEP peuvent être écrasés.