Comment paramétrer et gérer différents types de structures de tranchée (ex: plein champ, chemin, route) pour un même réseau dans Covadis, afin d’obtenir des quantitatifs de déblai/remblai précis, notamment pour les fourreaux ?
Dans Covadis, il est tout à fait possible de définir et d’appliquer plusieurs types de structures de tranchée le long d’un même réseau, même si l’interface peut sembler moins intuitive pour cette gestion. Cette fonctionnalité est essentielle pour obtenir des quantitatifs de déblai/remblai précis en fonction des zones traversées (plein champ, chemin, route, etc.).
Voici la procédure à suivre, applicable notamment avec l’ancien module Assainissement et Réseaux Divers de Covadis V17.0f :
-
Insertion de sommets aux points de changement de structure :
- Pour chaque tronçon de réseau où la structure de tranchée doit changer (par exemple, passage d’un chemin à une route), vous devez insérer un sommet (vertex) sur la conduite à l’emplacement précis du changement.
- Utilisez les outils d’édition de réseau de Covadis pour ajouter ces sommets. Cette action permet de segmenter la conduite en tronçons distincts, chacun pouvant avoir ses propres propriétés de structure.
-
Modification du type de structure par tronçon :
- Une fois les sommets insérés, sélectionnez la conduite (ou le tronçon de conduite entre deux sommets) dont vous souhaitez modifier la structure.
- Accédez aux propriétés de la conduite. Dans l’onglet ou la section dédiée à la « Structure » (le nom exact peut varier légèrement selon la version, mais il s’agit bien de la gestion de la tranchée), vous pourrez modifier le type de structure pour ce tronçon spécifique en sélectionnant parmi les structures prédéfinies (plein champ, chemin, route, etc.) ou en en créant de nouvelles.
- Répétez cette opération pour chaque tronçon nécessitant un type de structure différent.
-
Gestion des volumes pour les fourreaux :
- Bien que la question initiale mentionne une difficulté à obtenir des volumes pour les fourreaux, la méthode ci-dessus permet de définir la structure de la tranchée dans laquelle le fourreau est inséré. Les calculs de déblai/remblai de Covadis se basent sur la structure de tranchée définie pour la conduite principale (ou le fourreau lui-même s’il est traité comme une conduite).
- Assurez-vous que les paramètres de vos « blocs fourreaux » ou de vos entités fourreaux sont correctement configurés pour être pris en compte dans les calculs de cubature de tranchée. Si le problème persiste spécifiquement pour les fourreaux, il pourrait s’agir d’un paramétrage spécifique à vérifier dans la définition du bloc ou de l’objet fourreau lui-même, au-delà de la simple définition de la structure de tranchée.
Bonnes pratiques et remarques :
- Gestion en fin de projet : Il est souvent plus efficace de gérer la définition des structures de tranchée vers la fin du projet d’assainissement ou de réseaux divers, une fois que le tracé et les diamètres des conduites sont stabilisés. Cela permet de travailler sur des tronçons définis et de minimiser les reprises.
- Complexité : La gestion de multiples structures, surtout avec des changements fréquents de matériaux ou de types de conduites, peut devenir fastidieuse. La pratique régulière améliore la maîtrise de cette fonctionnalité.
- Nouveau module Réseau : Le nouveau module Réseau de Covadis (non utilisé dans cette version V17.0f) offre des approches différentes, potentiellement plus avancées, pour la gestion des zones de structure, mais la logique de base de définition par tronçon reste fondamentale.