Revit : Créer une nomenclature d'équipements par pièce (Mobilier/MEP)

Comment générer un inventaire détaillé des équipements (mobilier, CVC, électricité) présents dans chaque pièce d’un projet Revit ? L’objectif est d’obtenir une nomenclature qui associe automatiquement chaque équipement à son local (numéro et nom de la pièce).

Revit permet de générer des inventaires d’équipements par local de manière native grâce à son système de nomenclatures. La méthode consiste à créer une nomenclature pour une catégorie d’objets (ex: Mobilier) et à y associer les informations de la pièce ou de l’espace qui les contient.

Voici la procédure détaillée, des cas simples aux cas plus complexes (MEP).

Méthode 1 : Nomenclature standard (Mobilier, Équipements spécialisés)

Cette méthode est idéale pour les objets contenus entièrement dans les volumes des pièces architecturales.

  1. Créer la Nomenclature :

    • Allez dans l’onglet Vue > groupe de fonctions Créer > Nomenclatures > Nomenclature/Quantités.
    • Dans la boîte de dialogue, sélectionnez la catégorie de l’équipement à inventorier (ex: Mobilier, Équipement de génie climatique, etc.).
    • Cliquez sur OK.
  2. Sélectionner les Champs :

    • Dans la fenêtre Propriétés de la nomenclature, onglet Champs, commencez par ajouter les champs propres à l’équipement. Par défaut, la liste déroulante « Sélectionner les champs disponibles à partir de : » est sur la catégorie choisie (ex: Mobilier).
    • Ajoutez des champs comme Famille, Type, Nombre.
  3. Associer les Informations de la Pièce :

    • Cliquez sur la liste déroulante « Sélectionner les champs disponibles à partir de : » et changez-la pour Pièce.
    • La liste des champs disponibles affiche maintenant les propriétés des pièces. Ajoutez les champs souhaités, par exemple : Pièce: Numéro et Pièce: Nom.
    • Réorganisez l’ordre des champs à l’aide des boutons monter/descendre.
  4. Trier et Regrouper les Données :

    • Allez dans l’onglet Tri/Regroupement.
    • Triez d’abord par Pièce: Numéro (ou Nom) pour regrouper tous les équipements d’une même pièce.
    • Vous pouvez ajouter un second critère de tri, par exemple Famille.
    • Important : Cochez ou décochez la case « Détailler chaque occurrence » en bas. Si elle est décochée, Revit regroupera les éléments identiques sur une seule ligne en indiquant leur quantité (champ Nombre). Si elle est cochée, chaque objet apparaîtra sur sa propre ligne.

Méthode 2 : Cas spécifique des projets MEP (CVC, Plomberie, Électricité)

Pour les disciplines techniques, il est recommandé d’utiliser les Espaces plutôt que les Pièces, notamment pour gérer les volumes des plénums (faux-plafonds).

  • La procédure de création de la nomenclature est identique à la méthode 1, mais à l’étape 3, vous sélectionnerez Espace dans la liste déroulante pour ajouter les champs Espace: Numéro et Espace: Nom.

Points de Vigilance et Cas Complexes

  1. Éléments en Faux-Plafond : Par défaut, une pièce ou un espace peut s’arrêter à la hauteur du faux-plafond. Les équipements situés au-dessus (dans le plénum) ne seront pas associés.

    • Solution : Dans le modèle architectural lié, sélectionnez le faux-plafond et, dans ses propriétés, décochez le paramètre « Limite de pièce ». Après rechargement du lien, les Espaces créés dans le modèle MEP pourront s’étendre sur toute la hauteur « dalle à dalle », incluant ainsi les équipements du plénum.
  2. Éléments Mitoyens (ex: Portes) : Pour un objet situé entre deux pièces, Revit doit savoir à laquelle l’attribuer.

    • Solution : Éditez la famille de l’objet. Dans les propriétés de la famille, activez l’option « Point de calcul de pièce ». Cela active un point de contrôle déplaçable dans le projet, vous permettant de le positionner manuellement dans la pièce de votre choix.
  3. Accessoires de Gaine/Canalisation : Certaines catégories, comme les accessoires, ne permettent pas nativement d’extraire les informations de la pièce/espace dans une nomenclature mono-catégorie.

    • Contournement : L’utilisation de nomenclatures multi-catégories est possible, mais le filtrage devient plus complexe. Des solutions plus robustes impliquent souvent l’utilisation de scripts Dynamo ou de plug-ins (add-ins) pour transférer l’information de localisation vers un paramètre partagé dans l’objet.